1  材料及要求:

1.1  三元乙丙橡胶防水卷材:

1.1.1  规格:厚度1.2mm1.5mm;宽度1.0m;长度20.0m

1.1.2  主要技术性能:抗拉断裂强度≥7MPa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(MPa×min>0.3×30

2.1.2  聚氨酯底胶;用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。

2.1.3  sy-401胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。

2.1.4  丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分AB两组份,A组为黄浊胶体,B组为黑色胶体。使用时按11的比例混合搅拌均匀使用。

2.1.5  聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。

2.1.6  聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。

2.1.7  其他材料:

2.1.7.1  二甲苯:用于浸洗刷工具。

2.1.7.2  乙酸乙酯:用于擦洗手。

2.2  主要用具:

2.2.1  基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。

2.2.2  材料容器:大小铁桶。

2.2.3  弹线用具:量尺、小线、色粉袋。

2.2.4  裁剪卷材用具:剪刀。

2.2.5  涂刷用具:滚刷、油刷、压辊,刮板。

2.3  作业条件:

2.3.1  在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm以下,并保护到防水层施工完。

2.3.2  铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。

2.3.3  基层应保持干燥、含水率应不大于9%;阴阳角处应做成圆弧形。

2.3.4  防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。

3.1  工艺流程:

基层清理 → 聚氨酯底胶配制 → 涂刷聚氯酯底胶 → 特殊部位进行增补处理 (附加层→ 卷材粘贴面涂胶  基层表面涂胶 → 铺贴防水卷材  

做保护层          

3.2  基层清理:施工前将验收不合格的基层上杂物、尘土清扫干净。

3.3  聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲∶乙=13(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。

3.4  涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍;然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。

3.5  特殊部位增补处理:

3.5.1  增补剂涂膜:聚氨酯涂膜防水材料分甲、乙两组份,按甲∶乙=11.5的重量比配合搅拌均匀,即可在地面、墙体的管根、伸缩缝、阴阳角部位,均匀涂刷一层聚氨酯涂膜,做为特殊防水薄弱部位的附加层,涂膜固化后即可进行下一工序。

3.5.2  附加层施工:设计要求特殊部位,如阴阳角、管根,可用三元乙丙卷材铺贴一层处理。

3.6  铺贴三元乙丙卷材防水层

3.6.1  铺贴前在基层面上排尺弹线,作为掌握铺贴的标准线,使其铺设平直。

3.6.2  卷材粘贴面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸sy-401胶涂匀,应留出搭接部位不涂胶。晾胶至胶基本干燥不粘手。

3.6.3  基层表面涂胶:底胶干燥后,在清理干净的基层面上,用长把滚刷蘸SY-401胶均匀涂刷,涂刷面不宜过大,然后晾胶。

3.6.4  卷材粘贴:在基层面及卷材粘贴面已涂刷好SY-401胶的前提下,将卷材用φ30mm、长1.5m的圆心棒(圆木、或塑料管)卷好,由二人抬至铺设端头,注意用线控制,位置要正确,粘结固定端头,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度。

3.6.4.1  卷材不得在阴阳角处接头,接头处应间隔错开。

3.6.4.2  操作中排气:每铺完一张卷材,应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向用力滚压一遍,以便将空气排出。

3.6.4.3  滚压:排除空气后,为使卷材粘结牢固,应用外包橡皮的铁辊滚压一遍。

3.6.4.4  接头处理:卷材搭接的长边与端头的短边100mm范围,用丁基胶粘剂粘结;将甲、乙组份料,按11重量比配合搅拌均匀,用毛刷蘸丁基胶粘剂,涂于搭接卷材的两个面,待其干燥1530min即可进行压合,挤出空气,不许有皱折,然后用铁辊滚压一遍

凡遇有卷材重叠三层的部位,必须用聚氯酯嵌缝膏填密封严。

3.6.4.5  收头处理:防水层周边用聚氨酯嵌缝,并在其上涂刷一层聚氨酯涂膜。

3.7  保护层:防水层做完后,应按设计要求做好保护层,一般平面为水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面为砌筑保护墙或抹水泥砂浆保护层,外做防水层的出可贴有一定厚度的板块保护层。

抹砂浆的保护层应在卷材铺贴时,表面涂刷聚氨酯涂膜稀撒石碴,以利保护砂浆层粘结。

防水层施工不得在雨、风天气进行,施工的环境温度不得低于5℃。

 

4.1  保证项目:

4.1.1  卷材与胶结材料必须符合设计和施工及验收规范的规定。检查产品出厂合格证、试验资料的技术性能指标,现场取样试验。

4.1.2  卷材防水层及变形缝、预埋管根等细部特殊部位做法,必须经工程验收,使其符合设计要求和施工及验收规范的规定。

4.2  基本项目:

4.2.1  卷材防水层的基层应牢固。平整,阴阳角处呈圆弧形或钝角,表面洁净;底胶涂刷均匀,无漏涂、透底。检查隐蔽工程验收记录。

4.2.2  卷材防水层的铺贴构造和搭接、收头粘贴牢固严密,无损伤、空鼓等缺陷。

4.2.3  卷材防水层的保护层应符合设计要求的作法。

5.1  已铺贴好的卷材防水层,加强保护措施,从管理上保证不受损坏。

5.2  穿过墙体的管根,施工中不得碰撞变位。

5.3  防水层施工完成后,应及时做好保护层、保护墙。

6.1  接头处卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实、空鼓、接槎损坏;操作应按程序、弹标准线,使与卷材规格相符,施工中齐线铺贴,使卷材搭接长边不小于100mm,短边不小于150mm

6.2  空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净,易产生基层与卷材间空鼓;卷材铺设空气排除不彻底,也可使卷材间空鼓。注意施工时基层应充分干燥,卷材铺设层间不能窝住空气。

刮大风时不宜施工,因在凉胶时易粘上砂尘而造成空鼓。

6.3  管根处防水层粘贴不良:在这种部位施工应仔细操作、清理应干净,铺贴卷材不得有张嘴、翘边、折皱等问题。

6.4  转角处渗漏水:转角处不易操作,面积较大。施工时注意留槎位置,保护好留槎卷材,使搭接满足规定的宽度。

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1  防水卷材应有产品合格证,现场取样复试资料。

7.2  胶结材料应有出厂产品合格证、使用配合比资料。

7.3  隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!